高压组合电器用经书波纹补偿器是高压输变电设备中非常重要的部件,目前该产品的技术水平及新品开发能力已经能够满足高压输变电系统的要求,并有着很好的应用前景,文中论述了高压组合电器用金属波纹补偿器的工作条件、选用原则、技术要求、试验、包装等。高压组合电器,国际上称之为“气体绝缘变电站”它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆、终端、进出线、套管等、经过优化设计有机地组合成一个整体,其中所采用的波纹补偿器是设计到整个高压组合电器安全和寿命的关键部件之一,高压组合电器用波纹补偿器作为相邻两个设备外壳件相接部件的连接部件,主要用于安装调整、补偿基础间相对位移、补偿热胀冷缩的伸缩量等引起的位移。工作条件:高压组合电器中采用的不问补偿器,工作介质为SF6气体或其他灭弧、绝缘气体、设计压力一般为0.4-0.75Mpa设计温度一般为-50-+℃,使用地点为户内和户外,相对湿度≤90%RH,空气污秽程度III级,波纹管自身轴向短时补偿位移一般不超过±20mm,径向补偿位移一般不超过±10mm,波纹管工作状态轴向补偿位移一般为±10mm。选用原则:在高压组合电器中,波纹补偿器主要用于装配调整,吸收基础间的相对位移,热胀冷缩,地震时的过渡为一等,根据不同的使用目的选用位移形式、位移量和寿命次数。爆破压力试验:补偿器应能承受3倍的设计压力,并保证密封、不泄露。试验时,将被测补偿器两端密封固定,是补偿器以图样规定的原是长度处于直线状态,加压到设计压力后,在缓慢加压规定的爆破泄漏,爆破泄露压力应符合规定的要求,若加压至规定的爆破试验压力时,试件仍未泄漏爆破,允许不继续加压至试件爆破。包装:碳钢法兰密封面要做防锈处理,法兰密封面加非金属保护垫,保存存储、运输中不损伤和生锈拉杆、螺母要紧固,防止补偿器变形、损坏。波纹补偿器整体应用防水材料包扎并固定在木箱内,包装箱上应有产品名称、防潮、防雨水、发货单位、收货单位字样或参照有关标准的规定。